Zitat:
Zitat von Dat Ei
Moin Frank,
in den Kopp Steckdosenleisten sind Schraubverbindungen verbaut. Da sollte eine Aderendhülse oder zumindest eine gescheite Verzinnung zwingend sein.
Dat Ei
|
Das Verzinnen der Leiter, was man vor vielen Jahren noch als Notbehelf empfohlen hatte, falls keine Aderendhülsen zur Hand sind, ist zwar in vielen Bereichen noch verbreitet, allerdings eigentlich nicht mehr zulässig.
Es führt bei entsprechender Erwärmung durch höhere Ströme nämlich zu losen Verbindungen, ist also eigentlich noch gefährlicher, als die Litzen blank einzuklemmen. Und ja, in Steckdosenleisten sind Schraubklemmen nicht selten geworden. Also sinnvoller Weise nicht ohne passendes Werkzeug und Zubehör rumbasteln...
Und natürlich nach erfolgter Arbeit prüfen.