Hallo Kay
wenn du den Stecker des Fernehers andersrum einsteckst und der Effekt
ist weg hat der Ferseher auf jeden Fall einen Ernsthaften Defekt
dann auf jeden fall überprüfen lassen denn die Masse der Antennenbuchse darf auf keinen Fall Spannung führen
dabei auf jeden fall keine Heizung oder Wasserleitung oder andere Leitende Teile in der Wohnung anfassen denn dann besteht Lebensgefahr
Im Übrigen ist der Schirm von Koax-Kabeln (Antennenkabeln)
nach VDE 0855 an der Potentialausgleichsschiene anzuklemmen
@Balda
ein Fi-Schutzschalter der nach VDE übrigens nur für Bad Dusche Schwimmbäder usw Vorschrift ist hat einen Auslösestrom von 30 mA ( 0,03A)
eine komplette Absicherung fürs Haus oder die Wohnung gibt es nur sehr Vereinzelt bei den EVU´s
Wiederum eine Klompette Absicherung mit 300 mA (0.3A) ist nur Vorschrift bei Landwirtschaftlichen Gebäuden als Brandschutz
Zitat:
|
Zitat von Dat Ei
PS: Haste mal 'ne 180A-Sicherung unter Last gezogen! Mei, ist das ein Spaß! Ist fast wie Silverster...
|
So ein Spass hat letztes Jahr in einem Deutschen Kraftwerk derjenigen Person das Leben gekostet