Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 06.05.2008, 22:26   #5
eisenbahnschiene
 
 
Registriert seit: 10.03.2006
Ort: Stade
Beiträge: 133
Zitat:
Zitat von Schnitte Beitrag anzeigen
Moin,
der FI löst aber auch aus, wenn es einen Schluß zwischen einem "grüngelben" und einem "blauen" in einem der nachgeschalteten Stromkreise gibt.

Das kann z.B. Feuchtigkeit in der Kaffeemaschine, Bügeleisen oder ein blank gescheuertes Kabel in einer Deckenlampe sein...

Die Vorgehensweise wäre meiner Meinug nach:

- alle beweglichen Verbraucher (alles was in einer Steckdose steckt) herausziehen,
- alle "Sicherungen" auslösen,
dabei jedesmal versuchen den FI wieder einzuschalten.

Wenn das nicht hilft, in der Unterverteilung nacheinander die "grüngelben" abklemmen.
Dabei wieder versuchen den FI einzuschalten.

So müsstest Du den verursachenden Stromkreis herausfinden können.

Wenn dann z.B. die Küche als Verursacher feststeht, muss man da weiter suchen...

Gruß, Holger
öhm Nichts für ungut, aber wir haben es hier mit 230V Wechselspannung zu tun und es ist nicht gerade ungefährlich wenn man bei der späteren Wiederherstellung des Ausgangszustandes (nach der Fehlerbeseitigung) einen "grüngelben" "vergisst".

Also bitte nicht einfach auseinanderrupfen ohne zu wissen was Strom alles anrichten kann. Es fängt nicht an zu Riechen oder zu Leuchten in der Nähe von gefährlichen Stellen. Wenn es Richt oder Leuchtet oder Wehtut ist es zu Spät

Gruß Olaf