Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 02.08.2005, 14:43   #8
DigiAchim

Themenersteller
 
 
Registriert seit: 07.09.2003
Ort: Mönchengladbach
Beiträge: 3.775
Verletzt wurde niemand,
nur ein Feuerwehrmann mußte mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus
Die Aussage des Vorstandes
das das Kraftwerk wieder angefahren wird und die Elektro-Warte wieder neu aufgebaut wird, erreichte uns schon Stunden nach dem Brand.
So mancher hatte Angst um seinen Arbeitsplatz.

Die Ursache des Brandes war ein Kühlschrank dessen Kompressor in Brand geriet,
und nachdem sich das Feuer in den Kabelboden (höhe etwa 1m ) der Elektro-Warte ausgebreitet hatte,
war dieser natürlich schlecht unter Kontrolle zu bekommen.
In diesem Kabelboden lagen etwa 3000 Kabel mit meist 24 Einzeladern,
worüber die Gesamten E-Anlagen des Kratwerks gesteuert und überwacht wurden.
Diese sind jetzt nur noch eine Masse aus Kunststoff und Kupfer

Das Löschwasser tat sein übriges
6000 Volt Schaltanlage im Erdgeschoss des Gebäudes überflutet
und dadurch ausgefallen und damit brach dann die Eigene Stromversorgung des Kraftwerks endgültig zusammen.

Das THW war mit mehreren Ortsverbänden 4 Tage lang bei uns im Einsatz,
um überflutete Bereiche auszupumpen
hier gibts eine kleinen Bericht und Bilder davon http://www.thw-grevenbroich.de/index...t&site=2005_03
einige Bilder vom Brand gibts hier : http://www.blaulichtreporter.de/pageID_2562272.html

Mittlerweile sind wir wieder mit 3 von 14 Blöcken am Netz,
durch eine von uns aufgebaute prov. E-Warte
bis alle Schäden beseitigt und alles repariert ist dürfte 1 Jahr vergehen
DigiAchim ist offline   Mit Zitat antworten