PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Wohnraumlüftung + Sommer


dey
30.06.2012, 09:30
Hi,
hat jemand Erfahrung?
Im Winter wars ein Traum. Aber im Moment bin ich etwas verzweifelt.
Die Lufteinlässe sind im Osten und dasteht jetzt die Sonne drauf.
Im Westen lüfte ich gerade mit 21-22° mein Wohnzimmer von knapp 27 runter auf 25.
Die Lüftung blässt von der Decke mit 27.
Hat jemand Erfahrung, wie man das automatisch in den Griff bekommt.
Das viele Geld habe ich nicht bezahlt, um dann doch wieder manuell zu lüften oder jeden Tag ein anderes Lüftungsprofil zu fahren.
Zur Info: nachts um 3h mit Vollgas zu fahren. Um schnell die angehme Nachtluft reinzubekommen bringt es auch nicht; Lautstärke und Zuggefahr.
Bydey

TONI_B
30.06.2012, 09:34
Wie ist die Anlage konstruiert?

Der Lufteinlass sollte ja durchs Erdreich geführt werden, damit die Luft im Sommer vorgekühlt und im Winter vorgewärmt wird...

dey
30.06.2012, 09:59
Leider nicht.
Das halbe Rohr ist an der Luft.
Aber um einen Effekt zu erreichen, müsste die Luft doch eine gewisse Zeit in der anderen Temperatur verweilen.
Das ist bei einem geplanten Komplettaustausch der Hausluft in 2-4h eher unwahrscheinlich.
Die Anlage ist von Nibe.

Bydey

Dimagier_Horst
30.06.2012, 10:02
hat jemand Erfahrung?
Im Sommer Fensterlüftung, alles andere bringt nichts, solange keine Klimaanlage integriert ist. Auch die Umstellung des Luftweges auf Sommerbetrieb (keine Vorwärmung) ist bei mir eine Lachnummer. Und die Isolation führt gerade im Sommer dazu, dass ab drei Personen in der Wohnung regelrecht geheizt wird.


Der Lufteinlass sollte ja durchs Erdreich geführt werden, damit die Luft im Sommer vorgekühlt und im Winter vorgewärmt wird...
Der Lufteinlass ist direkt über dem Luftauslass. Die warme Abluft wird also teilweise wieder eingesaugt. :lol: .

TONI_B
30.06.2012, 10:02
Leider nicht.
Das halbe Rohr ist an der Luft.
Aber um einen Effekt zu erreichen, müsste die Luft doch eine gewisse Zeit in der anderen Temperatur verweilen...Ich kenne Systeme, wo die Luft ca. 10-20m vom Haus entfernt entnommen wird und dann in ca. 2m Tiefe im Erdreich zurückgeführt wird. Damit kühlt die Luft im Sommer ab und im Winter wird sie durch die Bodenwärme vorgewärmt bzw. im Gegenstromprinzip von der verbrauchten Raumluft erwärmt.

dey
30.06.2012, 13:59
Hi,
Einlass und Auslass sind bei mir weit genug entfernt.
20m unter Boden macht Sinn.
Heute ist aber auch schwierig mit bereits 28 Grad, am Einlass bereits vermutete 40 in der sonne.
Bydey

amateur
30.06.2012, 14:28
Die Frage ist doch, warum das Ding überhaupt läuft, wenn Du doch besser die Fenster aufmachen kannst. Die Lüftung verbraucht doch unnütz Energie.

Stephan

TONI_B
30.06.2012, 14:36
Das ginge bei uns im Moment aber nicht, denn es hat schlappe 37°C im Schatten...:cool::lol:

Sinn und Zweck so einer aktiven Wohnraumbelüftung ist es ja, dass man zu jedem Zeitpunkt frische(!) Luft ins Haus bekommt, die so temperiert ist, dass im Haus ein angenehmes Klima erreicht wird.

Und das funktioniert durch das Einleiten von Frischluft über lange Rohre im (tiefen 2-3m) Erdreich. Dadurch wird die warme Luft im Sommer abgekühlt und die kalte Luft im Winter vorgewärmt. Die Problematik besteht bei diesen System in der Kondensation, wenn der Taupunkt irgendwo im System unterschritten wird.

dey
01.07.2012, 09:52
Die Frage ist doch, warum das Ding überhaupt läuft, wenn Du doch besser die Fenster aufmachen kannst. Die Lüftung verbraucht doch unnütz Energie.
Da hast du natürlich recht. Der Nutzen erscheint mir im Sommer aktuell gegenüber dem (geringen) Energieverbrauch fraglich.
Da unser Haus erst 7 Monate alt ist werde ich dieses Jahr definitiv durchlaufen lassen, denn alle Stockwerke sind mit einbezogen.

Wir hatten früher extreme Schimmelprobleme, weil wir mit dem Lüften nicht hinterher kamen.
Zu dem hat es dieses Frühjahr sehr positiv auf Allergie ausgewirkt; war aber vielleicht auch schwache Saison.

Das mit der unterirdischen Führung war mir nicht bewusst. Scheint hier aber auch nicht üblich; die Einlassrohre, die ich sehen kann stehen alle an der Hauswand.

looser
01.07.2012, 11:23
Bei uns gehts ganz einfach. Nachts Fenster auf( nur die mit Insekten Gittern, so das quer gelüftet wird) und am Tage alles zu + abdunkeln damit die direkte Sonne nicht die Räume aufheizt. Maximaltemperatur im ganzen Haus nicht über 24C° trotz ungedämmter Wände und teilweise älteren Fenstern ;)

dey
01.07.2012, 14:26
Hi Michael,
ich bin alt genug, um so manches erfolglos versucht zu haben.
Nächtliches Extremlüften birgt schon ziemliches Erkältungspotential.
Und ein gewisses Mass an Hitze ist sicherlich Umstand geschuldet, dass ich nicht in einer Höhle wohne(n will).
Aber sicherlich muss ich an der Automatik noch mal investigativ arbeiten.
Bydey

badenbiker
01.07.2012, 14:54
Hallo
Ein paar genaue Details zu der Anlage würden ungemein Weiterhelfen.
Es kommt mir etwas so vor als ob versucht wird eine schnelle Kälte wie bei einem Splitklimagerät zu erreichen.
Hast du nur die wohnraumlüftung oder einen Erdwärmetauscher?
Reversible Luftwärmepumpe und Fussbodenheizung/Kühlung?

Es ist auch zu Bedenken das man nicht mehr als 6 grad unter Außentemperatur fahren sollte.
Und viele dieser Systeme bei dieser Momenten Wetterlage bei der Umstellung von heizen auf kühlen sehr träge sind.
Ist die Beschattung mit im regelkonzept integriert?
Der Wärmeeintrag durch geöffnete Jalousien ist nicht zu unterschätzen.

Wäre also nett noch ein paar Anlageninfos zu bekommen.

looser
01.07.2012, 15:08
Der Wärmeeintrag durch geöffnete Jalousien ist nicht zu unterschätzen.


Genau so ist es. Denn ich überlege wie warm weißes Laminat bei direkter Sonneneinstrahlung wird...

Es muss ja nicht stocken düster sein. Ich lasse die Jalousien so weit runter das ich keine direkte Sonne mehr in die Wohnung bekomme. Das ist keine Höhle. Durch die kleinen Löcher kommt bei direkter Sonneneinstrahlung immer noch genug Licht in den Raum. Alles besser als dahin zu fließen. Außerdem kann man wenn man die volle Sonne braucht auch vor die Tür gehen. Da gibts dann Sonne satt und es ist nicht so warm weil die Luft etwas kühlt :cool:

Ansonsten hilft da wohl nur ne richtige Klimaanlage :roll:

Thema Lüften. Mann muss ja nicht gerade im Schlafraum alle Fenster voll auf aufreißen :roll:

dey
01.07.2012, 15:10
Hi,
Details:
Wohnraumlüftung mit Temperaturaustausch zwischen den Luftströmen. Elektrische Zuheizung möglich.
Zuleitungsluft über Rohr, welches außerhalb 1m ausschliesslich oberhalb der Erde geführt ist.
Heizung Gas und Fussboden überall.
Bydey

Porty
01.07.2012, 17:47
Ein Luftansaugrohr beider derzeitigen Hitze und Luftfeuchtigkeit durch das Erdreich zu führen ist gefährlich, da es garantiert Kondenswasseranfall gibt.
Da ist Schimmel im Rohr vorprogrammiert.
Sobald die Außentemperatur draußen höher ist als drinnen abschalten, und erst nachs einschalten und die Hütte runter kühlen. Dann tagsüber dafür sorgen, das nicht allzuviel Wärme wieder reinkommt.
Wenn nicht hilft nur eine (ökolobǵisch fragwürdige) Klimaanlage.
Bei mir ist nachts das Schlafzimmerfenster weit offen und die Tür zu, da gibt es auch keine Zugluft.
Tagsüber wird verrammelt und die Jalousie runtergelassen.
Es gibt auch Systeme,wo kaltes Wasser (Erdbodenwärmetauscher) durch die Fußbodenheizung gelassen wird. Kann ich nicht empfehlen, denn kalte Füße bei 30° sind sch... und man ist ruck zuck krank. Und wenns blöd lauft gubt es Kondenswasser auf dem Fußboden.

Grüße
Michael